次卧地面,线管强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属镀锌管交叉,防止信号干扰!
IMG_1579.JPG

IMG_1588.JPG

IMG_1580.JPG

IMG_1590.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-12 16:55:17 | 显示全部楼层

次卧墙面,线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_1586.JPG

IMG_1583.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-12 16:56:24 | 显示全部楼层

次卫墙面正在布置线管。
IMG_1592.JPG

IMG_1593.JPG

IMG_1595.JPG

IMG_1594.JPG

IMG_1596.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-12 17:09:23 | 显示全部楼层

门厅电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向那个房间,。并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。
IMG_3629.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_3627.JPG

IMG_3633.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-12 17:14:47 | 显示全部楼层

次卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_3637.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_3635.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_3645.JPG

IMG_3644.JPG

IMG_3640.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-12 17:16:24 | 显示全部楼层

次卫水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_3642.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_3638.JPG

IMG_3641.JPG

IMG_3639.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-12 17:17:28 | 显示全部楼层

客餐厅,水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_3662.JPG

IMG_3659.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-12 17:20:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-10-12 17:22 编辑

阳台墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_3670.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_3674.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。 IMG_3669.JPG
阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止后期地漏反水。
IMG_3666.JPG

IMG_3676.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-12 17:24:27 | 显示全部楼层

厨房墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_3678.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_3683.JPG

IMG_3682.JPG

IMG_3686.JPG

IMG_3688.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-12 17:25:58 | 显示全部楼层

厨房柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水,每户水管进水部位室内加进水总阀,采用暗埋做法。
IMG_3687.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_3680.JPG

IMG_3690.JPG

IMG_3679.JPG
回复 支持 反对