• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 花园岗小区3-1-20#95㎡现代简约——【淡雅】

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-8-9 16:05:16 | 显示全部楼层
房间过道,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_2817.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_2818.JPG

IMG_2816.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:10:06 | 显示全部楼层

次卧墙面线管布置,横平竖直,强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。
IMG_2819.JPG
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地,特殊情况除外。

IMG_2823.JPG
墙面线管强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰,线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。

IMG_2824.JPG
墙面普通插座,离地净高30厘米。
IMG_2825.JPG

IMG_2829.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:13:42 | 显示全部楼层

次卧灯头线套黄腊管保护,防止电线划伤!
IMG_2822.JPG

IMG_2828.JPG

IMG_2832.JPG

IMG_2821.JPG

IMG_2831.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:17:31 | 显示全部楼层

次卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_2843.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_2840.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_2834.JPG

IMG_2844.JPG

IMG_2838.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:20:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-8-9 16:22 编辑

次卫下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_2842.JPG
下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。
IMG_2837.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_2839.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_2841.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面瓷砖,空鼓和脱落,强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护电线卷好放进暗盒内暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落! IMG_2845.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:23:54 | 显示全部楼层

主卧过道
IMG_2852.JPG

IMG_2855.JPG

IMG_2856.JPG

IMG_2849.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:25:13 | 显示全部楼层
主卧过道,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_2851.JPG

IMG_2854.JPG

IMG_2850.JPG

IMG_2853.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:31:13 | 显示全部楼层

主卫墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_3691.JPG
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。

IMG_2860.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_2861.JPG

IMG_2864.JPG

IMG_2866.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:33:45 | 显示全部楼层

主卫柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_2863.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_2865.JPG
筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_2868.JPG
下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。

IMG_2858.JPG

IMG_2867.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:34:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-8-9 16:36 编辑

主卫墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_2870.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

全国统一客服电话
0570-8028505

24x7小时免费咨询

  • 官方在线客服

    QQ客服:小西

    点击交谈

    QQ客服:良子

    点击交谈

    QQ客服:闵月

    点击交谈
  • 衢州市柯城区财富中心3号楼2楼

  • 衢州格堂装饰有限公司

  • 扫一扫关注官方微信

    获取一手特惠信息

快速回复 返回顶部 返回列表