主卧墙面线管布置横平竖直,强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。
IMG_2871.JPG
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地.

IMG_2876.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。

IMG_2878.JPG
墙面线管强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰!

IMG_2879.JPG

IMG_2880.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:41:42 | 显示全部楼层

主卧灯头线套黄腊管保护,防止电线划伤!
IMG_2875.JPG
地面线管强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属镀锌管交叉,防止信号干扰!
IMG_2872.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面线管布置,圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_2881.JPG

IMG_2882.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:54:59 | 显示全部楼层

工程部监理和业主,正在水电验收。
IMG_3649.JPG

IMG_3650.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:56:12 | 显示全部楼层

监理和业主正在,阳台水电验收。
IMG_3652.JPG

IMG_3653.JPG

IMG_3654.JPG

IMG_3655.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:57:03 | 显示全部楼层

正在水电验收。
IMG_3665.JPG

IMG_3666.JPG

IMG_3667.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:57:57 | 显示全部楼层

监理和业主正在水电验收。
IMG_3669.JPG

IMG_3701.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:58:57 | 显示全部楼层

水管水压测试应达到1兆帕,试压半小时以上不降压,无渗漏现象。

IMG_3651.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 16:59:24 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。

IMG_3702.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 17:00:14 | 显示全部楼层

次卧水电分布。
IMG_3656.JPG

IMG_3659.JPG

IMG_3660.JPG

IMG_3661.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-9 17:00:41 | 显示全部楼层

次卧水电分布。
IMG_3657.JPG

IMG_3662.JPG

IMG_3658.JPG

IMG_3663.JPG

IMG_3664.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

全国统一客服电话
0570-8028505

24x7小时免费咨询

  • 官方在线客服

    QQ客服:小西

    点击交谈

    QQ客服:良子

    点击交谈

    QQ客服:闵月

    点击交谈
  • 衢州市柯城区财富中心3号楼2楼

  • 衢州格堂装饰有限公司

  • 扫一扫关注官方微信

    获取一手特惠信息

快速回复 返回顶部 返回列表