强弱电相距30公分以上,距墙30公分以上。
IMG_20210402_095528.jpg

IMG_20210402_095533.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-11 11:35:53 | 显示全部楼层

所有电线必须穿管,混泥土处不能开槽的套黄腊管保护。
IMG_20210402_095624.jpg

IMG_20210402_095631.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-11 11:36:35 | 显示全部楼层

弱电走地:格堂装饰的弱电走地是德系工艺重要环节,最大化减少室内信号干扰,弱电走低从地面开槽,弱电分支到每一个房间,井然有序。
IMG_20210402_095754.jpg

IMG_20210402_095759.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-11 11:37:22 | 显示全部楼层

筒灯电线用波纹管保护
IMG_20210402_095821.jpg

IMG_20210402_095830.jpg

IMG_20210402_095836.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-11 11:38:00 | 显示全部楼层

暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落
IMG_20210402_095844.jpg

IMG_20210402_095855.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-11 11:39:01 | 显示全部楼层

水压到一个兆帕(10公斤)半小时不降压就证明水管接头没问题的,一般市政水压是1.5到3公斤,常规试压是7公斤,我们水管质量好才敢打10公斤的
IMG_20210402_095903.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-11 11:39:45 | 显示全部楼层

冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_20210402_095911.jpg

IMG_20210402_095922.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-11 11:40:42 | 显示全部楼层

柜体内水管接头外接,能及时发现漏水。
IMG_20210402_095927.jpg

IMG_20210402_095934.jpg

IMG_20210402_095947.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-11 11:41:18 | 显示全部楼层

每户水管进水部位室内应加进水总阀。
IMG_20210402_095948.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-11 14:07:40 | 显示全部楼层

管卡细节:格堂装饰所有的水管每80CM一个管卡进行固定处理,标准均匀受力确保水管在顶部稳固且水在流动时没有异响。