[衢州] 观棠府29-2-2#160㎡ 现代小法——不予解释

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-2-4 11:09:04 | 显示全部楼层

衣帽间墙面线管布置平整,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护
IMG_4145.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_4150.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_4148.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_4146.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_4149.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-4 11:13:13 | 显示全部楼层

主卧墙面线管布置平整。
IMG_4151.JPG
床头墙面开关插座离地净高80厘米,同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_4154.JPG
墙面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_4165.JPG
墙面电视插座离地净高1米,墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_4155.JPG

IMG_4159.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-4 11:15:33 | 显示全部楼层

主卧地面线管强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_4152.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。

IMG_4162.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_4160.JPG
筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_4153.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_4161.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-4 11:17:18 | 显示全部楼层

主卧墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_4157.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_4163.JPG

IMG_4158.JPG

IMG_4156.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-4 11:19:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-2-4 11:25 编辑

主卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙。
IMG_4166.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_4167.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面空鼓。
IMG_4170.JPG

IMG_4174.JPG

IMG_4168.JPG

IMG_4177.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-4 11:20:58 | 显示全部楼层

主卫下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。
IMG_4172.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_4175.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_4176.JPG

IMG_4178.JPG

IMG_4179.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-4 11:22:51 | 显示全部楼层

主卫墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_4180.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_4182.JPG

IMG_4169.JPG

IMG_4181.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-4 11:24:13 | 显示全部楼层

主卫强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护
IMG_4171.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_4184.JPG

IMG_4183.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-4 11:27:17 | 显示全部楼层

二楼次卧墙面线管,布置横平竖直哦!
IMG_4185.JPG

IMG_4187.JPG

IMG_4188.JPG

IMG_4189.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-4 11:29:31 | 显示全部楼层

地面线管强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。
IMG_4195.JPG
地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓。

IMG_4196.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_4194.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报