门厅墙面线管布置,横平竖直,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓,强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。
|