[衢州] 航民A-004#㎡现代极简——溯源

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-5-31 11:57:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-5-31 11:59 编辑

一楼洗衣房墙面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_5217.JPG
线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_5222.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_5223.JPG

IMG_5224.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-31 11:58:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-5-31 11:59 编辑

一楼洗衣房墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。 IMG_5221.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-31 14:04:18 | 显示全部楼层

楼梯墙面线管布置平整。
IMG_5225.JPG

IMG_5227.JPG

IMG_5228.JPG

IMG_5226.JPG

IMG_5229.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-31 14:07:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-5-31 14:10 编辑

房间过道墙面线管布置横平竖直。
IMG_5235.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。9线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_5236.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_5233.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_5234.JPG

IMG_5231.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-31 14:09:16 | 显示全部楼层

房间过道
IMG_5232.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-31 14:13:14 | 显示全部楼层

一楼次卧墙面线管布置横平竖直。
IMG_5238.JPG
房间墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。

IMG_5243.JPG

IMG_5244.JPG

IMG_5242.JPG

IMG_5245.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-31 14:15:01 | 显示全部楼层

次卧顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。
IMG_5240.JPG

IMG_5248.JPG

IMG_5239.JPG

IMG_5247.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-31 14:17:37 | 显示全部楼层
一楼次卧墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_5252.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。9线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_5255.JPG
线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_5249.JPG

IMG_5253.JPG

IMG_5254.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-31 14:20:32 | 显示全部楼层

一楼次卧墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_5257.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_5258.JPG

IMG_5259.JPG

IMG_5263.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-31 14:25:16 | 显示全部楼层

次卧水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_5265.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。

IMG_5264.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_5268.JPG
下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。

IMG_5261.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_5262.JPG