• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 航民A-004#㎡现代极简——溯源

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-6-2 09:17:06 | 显示全部楼层

二楼次卫墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_5364.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_5366.JPG
线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_5365.JPG

IMG_5367.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 09:18:45 | 显示全部楼层

二楼次卧墙面插座离地净高30公分。
IMG_5368.JPG
同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_5371.JPG

IMG_5372.JPG

IMG_5373.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 09:22:43 | 显示全部楼层

二楼次卧线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_5378.JPG
线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_5377.JPG

IMG_5379.JPG

IMG_5380.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 09:23:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-6-2 09:29 编辑

二楼次卧墙面线管布置横平竖直。
IMG_5381.JPG
同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_5385.JPG
墙面插座离地净高30公分,并且房间墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。 IMG_5387.JPG

IMG_5386.JPG

IMG_5388.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 09:33:00 | 显示全部楼层
二楼次卧线管强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_5382.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。

IMG_5389.JPG
地面线管用线卡错位顺序钉,平整美观哦!

IMG_5396.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_5390.JPG

IMG_5383.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 09:34:32 | 显示全部楼层

二楼次卧
IMG_5392.JPG

IMG_5393.JPG

IMG_5394.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 09:36:14 | 显示全部楼层

二楼主卧墙面线管布置,横平竖直。
IMG_5398.JPG
房间墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。

IMG_5402.JPG
同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_5403.JPG

IMG_5404.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 09:37:13 | 显示全部楼层

二楼主卧
IMG_5399.JPG

IMG_5405.JPG

IMG_5401.JPG

IMG_5406.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 09:39:39 | 显示全部楼层

二楼主卧墙面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_5407.JPG
线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_5409.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_5408.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 09:41:52 | 显示全部楼层

二主卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_5412.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_5415.JPG
墙面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_5421.JPG

IMG_5410.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报