[衢州] 南益嘉苑10-1-50#131 ㎡ 北欧—-秋鸣

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-12-21 15:33:50 | 显示全部楼层

冷热水管保温棉应分色,热水管保温棉为红色,冷水管保温棉为蓝色,弯头处外露,保温棉不需要包裹

IMG_20191221_083148.jpg

IMG_20191221_083153.jpg

IMG_20191221_083158.jpg

IMG_20191221_083256.jpg

IMG_20191221_083303.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-21 15:34:38 | 显示全部楼层

卫生间湿区,地漏放在马桶背后两侧。(尽量放在淋浴房这边)下水孔中心距墙11cm(毛坯墙面)

IMG_20191221_083307.jpg

IMG_20191221_083311.jpg

IMG_20191221_083330.jpg

IMG_20191221_083339.jpg

IMG_20191221_083342.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-21 15:35:25 | 显示全部楼层
水管已包保温棉,红色为热水管,蓝色为冷水管。​水管吊卡间距小于80cm,转角15CM处增加吊卡增加水管稳定性

IMG_20191221_083345.jpg

IMG_20191221_083348.jpg

IMG_20191221_083351.jpg

IMG_20191221_083425.jpg

IMG_20191221_083426.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-21 15:36:25 | 显示全部楼层

红色线管线盒代表强电,蓝色线管线盒代表弱电

IMG_20191221_083429.jpg

IMG_20191221_083436.jpg

IMG_20191221_083439.jpg

IMG_20191221_083444.jpg

IMG_20191221_083447.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-21 15:37:00 | 显示全部楼层
水电验收,检查施工情况

IMG_20191221_083514.jpg

IMG_20191221_083510.jpg

IMG_20191221_083451.jpg

IMG_20191221_083530.jpg

IMG_20191221_083533.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-21 15:37:38 | 显示全部楼层

线管转弯处不能用弯头,用弹簧弯曲要不扁不皱

IMG_20191221_083535.jpg

IMG_20191221_083548.jpg

IMG_20191221_083552.jpg

IMG_20191221_083556.jpg

IMG_20191221_083558.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-21 15:38:22 | 显示全部楼层

所有线管采用20中型线管

IMG_20191221_083603.jpg

IMG_20191221_083608.jpg

IMG_20191221_083617.jpg

IMG_20191221_083621.jpg

IMG_20191221_083623.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-21 15:39:30 | 显示全部楼层



IMG_20191221_083628.jpg

IMG_20191221_083631.jpg

水管水压测试应达到1mpa,试压半小时不降压,无渗漏现象

IMG_20191221_083756.jpg

IMG_20191221_084029.jpg

水管需要重新调整

IMG_20191221_084057.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-21 15:40:29 | 显示全部楼层
现场和业主水电验收

IMG_20191221_085530.jpg

IMG_20191221_085812.jpg

IMG_20191221_085846.jpg

卫生间马桶进水头子需要重新调整

IMG_20191221_084140.jpg

IMG_20191221_084244.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-21 15:42:53 | 显示全部楼层
现场和业主进行水电验收,有问题的地方后期会安排整改

IMG_20191221_090515.jpg

IMG_20191221_085942.jpg

IMG_20191221_090103.jpg

IMG_20191221_090514.jpg

线盒需要调整

IMG_20191221_090128.jpg




回复 支持 反对

使用道具 举报