 楼主| 发表于 2023-6-18 17:05:30 | 显示全部楼层
配电箱内标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向哪个房间。冰箱单独一路电源线,不进总开。配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全

IMG_6952(3).JPG

IMG_6900(4).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 17:06:12 | 显示全部楼层
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地

IMG_6904(4).JPG

IMG_6906(4).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 17:07:00 | 显示全部楼层
冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_6910(3).JPG

IMG_6911(3).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 17:08:09 | 显示全部楼层
管卡细节:格堂装饰所有的水管每80CM一个管卡进行固定处理,标准均匀受力确保水管在顶部稳固且水在流动时没有异响。

IMG_6869(2).JPG

IMG_6918(3).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 17:09:12 | 显示全部楼层
地面线管并排2根以上管卡错位顺钉,间隙均匀

IMG_6919(3).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 17:10:23 | 显示全部楼层
所以电线必须穿管,混泥土处不能开槽的套黄蜡管保护

IMG_6924(2).JPG

IMG_6923(3).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 17:11:27 | 显示全部楼层
筒灯电线用波纹管保护

IMG_6928(3).JPG

IMG_6931(3).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 17:12:33 | 显示全部楼层
柜体内水管接头外接,能及时发现漏水。

IMG_6876(3).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 17:13:01 | 显示全部楼层
每户水管进水部位室内应加进水总阀。

IMG_6877(3).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-18 17:14:09 | 显示全部楼层
水压到一个兆帕(10公斤)半小时不降压就证明水管接头没问题的,一般市政水压是1.5到3公斤,常规试压是7公斤,我们水管质量好才敢打10公斤的