厨房水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_8052.JPG
水管接头处,用圆弧内丝弯头,减少水的阻力,让水流快速通过!
IMG_8054.JPG

IMG_8056.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-7 17:07:09 | 显示全部楼层

地面线管强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属镀锌管交叉,防止信号干扰!
IMG_2165.JPG

IMG_2162.JPG

IMG_2140.JPG

IMG_2132.JPG

IMG_2129.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-7 17:08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-9-7 17:09 编辑

灯头线套黄腊管保护,防止电线划伤!

IMG_2130.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_2146.JPG

IMG_2201.JPG

IMG_2125.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-7 17:11:08 | 显示全部楼层

主卫墙面,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_2183.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_2190.JPG
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_2181.JPG

IMG_2189.JPG

IMG_2186.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-7 17:12:04 | 显示全部楼层

主卫水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_2185.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_2188.JPG

IMG_2184.JPG

IMG_2187.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-7 17:13:24 | 显示全部楼层

干区水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_2228.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_2231.JPG

IMG_2235.JPG

IMG_2229.JPG

IMG_2234.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-7 17:15:34 | 显示全部楼层

阳台阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止后期地漏反水。
IMG_2202.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面瓷砖,空鼓和脱落!

IMG_2207.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_2204.JPG

IMG_2211.JPG

IMG_2209.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-7 17:16:39 | 显示全部楼层

阳台墙面。冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_2214.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_2205.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-7 17:18:09 | 显示全部楼层

次卫墙面开关离地净高1.3米,线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面瓷砖,空鼓和脱落!
IMG_2245.JPG
筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_2249.JPG

IMG_2242.JPG

IMG_2238.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-7 17:19:20 | 显示全部楼层

次卫下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。
IMG_2239.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_2246.JPG
回复 支持 反对