二楼次卧,强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护
IMG_6385.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_6396.JPG

IMG_6389.JPG

IMG_6397.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 15:33:18 | 显示全部楼层
二楼次卫干区,墙面线管布置平整。
IMG_6403.JPG
墙面开关离地净高1.3米。
IMG_6400.JPG
电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向那个房间,并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。

IMG_6401.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 15:37:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-6-1 15:42 编辑

二楼过道,中央空调要用电缆线。
IMG_6399.JPG
顶部线管交接处用八暗盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_6405.JPG
地面特殊部位布置线管,黄腊管保护,防止电线划伤!
IMG_6407.JPG

IMG_6404.JPG

IMG_6406.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 15:40:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-6-1 15:42 编辑

二楼次卫干区,墙面开关离地净高1.05米,普通插座离地净高30厘米。
IMG_6420.JPG
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_6411.JPG
强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护电线卷好放进暗盒内暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落!

IMG_6416.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面空鼓!

IMG_6408.JPG
墙面同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_6417.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 15:45:43 | 显示全部楼层

二楼次卫干区,水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_6410.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤!

IMG_6422.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_6412.JPG

IMG_6409.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 15:46:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-6-1 15:50 编辑

二楼卫生间淋浴房,墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_6425.JPG

墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。 IMG_6427.JPG

IMG_6429.JPG

IMG_6423.JPG

IMG_6430.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 15:51:55 | 显示全部楼层

卫生间淋浴房,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤!
IMG_6426.JPG

IMG_6431.JPG

IMG_6424.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 15:54:18 | 显示全部楼层
二楼卫生间,墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管,并且水管全部走墙,横平竖直,非常规范!
IMG_6434.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。

IMG_6437.JPG

IMG_6438.JPG

IMG_6432.JPG

IMG_6440.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 16:02:28 | 显示全部楼层
二楼次卫,水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_6436.JPG
筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_6441.JPG

IMG_6435.JPG

IMG_6433.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 16:06:26 | 显示全部楼层

二楼次卧墙面开关,离地净高1.3米。
IMG_6454.JPG
墙面普通插座离地净高30厘米,线管强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰!
IMG_6445.JPG
床头墙面开关插座,离地净高80厘米,同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_6450.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_6451.JPG

IMG_6442.JPG