 楼主| 发表于 2021-8-13 09:22:45 | 显示全部楼层

次卫墙面开关离地净高1.3,线管并排,2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面空鼓瓷砖脱落。
IMG_2389.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热,强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_2391.JPG

IMG_2392.JPG

IMG_2387.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 09:24:21 | 显示全部楼层

次卫顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_2390.JPG

IMG_2388.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 09:27:46 | 显示全部楼层

房间过道线管布置平整。
IMG_2393.JPG
墙面开关离地净高1.3米。
IMG_2399.JPG
地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓,线管用线卡固定到位,平整美观哦!
IMG_2394.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_2397.JPG

IMG_2396.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 09:29:05 | 显示全部楼层

房间过道墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_2400.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_2395.JPG

IMG_2398.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 09:33:04 | 显示全部楼层

次卧墙面普通插座离地净高30厘米,强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_2401.JPG
墙面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_2405.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_2403.JPG

IMG_2406.JPG

IMG_2407.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 09:36:55 | 显示全部楼层

次卧地面地面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓。
IMG_2402.JPG
地面线管强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。
IMG_2410.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_2408.JPG
强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_2411.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_2412.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 09:38:28 | 显示全部楼层
过道墙面线管布置平整。
IMG_2413.JPG
地面线管强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。
IMG_2414.JPG
墙面开关离地净高1.3米。
IMG_2420.JPG

IMG_2418.JPG

IMG_2416.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 09:40:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-8-13 09:42 编辑

次卧墙面线管布置平整。
IMG_2422.JPG
墙面开关离地净高1.3米,普通插座离地净高30厘米。
IMG_2428.JPG
强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_2427.JPG

IMG_2426.JPG


IMG_2431.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 09:44:55 | 显示全部楼层

次卧线管强弱电线距离30厘米以上,发现信号干扰。
IMG_2425.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_2432.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_2424.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_2433.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 09:46:25 | 显示全部楼层

次卧线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热,强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_2434.JPG
墙面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_2435.JPG