次卧水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_4737.JPG

IMG_4738.JPG

IMG_4739.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 10:43:46 | 显示全部楼层

主卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_4751.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_4748.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_4746.JPG
下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。

IMG_4752.JPG

IMG_4745.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 10:45:40 | 显示全部楼层

主卫墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_4750.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_4747.JPG

IMG_4753.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_4749.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 10:56:09 | 显示全部楼层

工程部监理正在主卫,水电验收。
IMG_4691.JPG
监理正在仔细检查,下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。
IMG_4692.JPG

IMG_4693.JPG

IMG_4694.JPG

IMG_4695.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 10:58:01 | 显示全部楼层

监理和业主正在水电验收。
IMG_4698.JPG

IMG_4696.JPG

IMG_4697.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 10:58:56 | 显示全部楼层

正在水电验收。
IMG_4699.JPG

IMG_4700.JPG

IMG_4701.JPG

IMG_4740.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 10:59:58 | 显示全部楼层

检查发现空调下水管道,需要调整。
IMG_4741.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 11:00:47 | 显示全部楼层

监理和业主正在水电验收。
IMG_4742.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 11:01:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-8-13 11:05 编辑

水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。
6719ca792b3b46ec77982a4fadb6708.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 11:07:22 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。