次卫墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面空鼓,瓷砖空鼓和脱落。
IMG_2541.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_2540.JPG
强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_2543.JPG

IMG_2544.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-13 17:07:32 | 显示全部楼层

次卧房间墙面普通插座离地净高30厘米。
IMG_2546.JPG
墙面开关离地净高1.3米。
IMG_2550.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_2549.JPG

IMG_2552.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-13 17:09:09 | 显示全部楼层

次卧过道地面线管,强弱电线距离30厘米以上,并且开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_2547.JPG
强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_2551.JPG

IMG_2548.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-13 17:09:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-7-13 17:11 编辑

次卧墙面普通插座离地净高30厘米,强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_2553.JPG
墙面同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。 IMG_2556.JPG

IMG_2560.JPG

IMG_2555.JPG

IMG_2561.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-13 17:13:48 | 显示全部楼层

次卧墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_2557.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热,强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。
IMG_2559.JPG

IMG_2554.JPG

IMG_2562.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-13 17:15:24 | 显示全部楼层

次卫墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面空鼓,瓷砖脱落。
IMG_2569.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_2565.JPG

IMG_2570.JPG

IMG_2566.JPG

IMG_2564.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-13 17:16:34 | 显示全部楼层

次卫墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_2571.JPG
强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_2568.JPG

IMG_2567.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-14 08:37:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-7-14 08:39 编辑

门厅水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_5195.JPG

配电箱开关总闸安装好了。
IMG_5196.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-14 08:41:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-7-14 08:42 编辑

次卧水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_5200.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_5199.JPG

IMG_5201.JPG

IMG_5202.JPG

IMG_5198.JPG

IMG_5197.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-14 08:44:03 | 显示全部楼层

次卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_5211.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_5203.JPG