 楼主| 发表于 2021-4-23 15:46:46 | 显示全部楼层
厨房下水管道用75 的管子,防止堵塞。
IMG_1116.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_1117.JPG

IMG_1118.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-23 15:48:21 | 显示全部楼层

二楼卫生间下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。
IMG_1149.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_1152.JPG

IMG_1157.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-23 15:53:15 | 显示全部楼层

设计师和业主正在沟通,准备水电验收。
IMG_0986.JPG

IMG_1007.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-23 15:53:53 | 显示全部楼层

监理正在仔细检查。
IMG_0988.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-23 15:55:06 | 显示全部楼层

监理和业主,正在水电验收。
IMG_1029.JPG

IMG_1030.JPG

IMG_1031.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-23 15:55:38 | 显示全部楼层

项目经理和业主正在沟通。
IMG_1033.JPG

IMG_1034.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-23 15:56:26 | 显示全部楼层
监理和业主正在水电验收。
IMG_1062.JPG

IMG_1064.JPG

IMG_1035.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-23 15:57:35 | 显示全部楼层

正在地面线管验收,强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。
IMG_1069.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-23 16:04:32 | 显示全部楼层

监理和业主正在,水管水压测试验收。
IMG_1188.JPG
水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。

IMG_1189.JPG

IMG_0987.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-23 16:05:45 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。

IMG_1190.JPG
回复 支持 反对