客厅地面线管强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰,并且开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_5667.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。

IMG_5668.JPG
筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_5666.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-3 11:31:34 | 显示全部楼层

客厅墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_5661.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_5669.JPG
墙面同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_5671.JPG

IMG_5670.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-3 11:34:03 | 显示全部楼层

餐厅墙面线管布置横平竖直哦!
IMG_5672.JPG
墙面插座离地净高30厘米,墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_5675.JPG

IMG_5676.JPG

IMG_5677.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-3 11:36:56 | 显示全部楼层

餐厅灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_5674.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_5678.JPG
地面线管布置平整,并且开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_5673.JPG

IMG_5684.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-3 11:38:30 | 显示全部楼层

餐厅墙面线管,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护
IMG_5681.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_5679.JPG

IMG_5680.JPG

IMG_5682.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-3 11:44:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-2-3 11:48 编辑

次卧墙面线管布置横平竖直哦!
IMG_5692.JPG
中央空调;铜管保温,防止温度流失,节能省电,保护设备,防止空调管老化。

IMG_5696.JPG
房间床头墙面开关插座离地净高80厘米,墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂,强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰,并且同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_5688.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。 IMG_5689.JPG

IMG_5685.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-3 11:48:08 | 显示全部楼层

次卧地面线管布置平整,强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_5693.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_5691.JPG
地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓,强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。

IMG_5695.JPG
筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_5687.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_5694.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-3 11:49:54 | 显示全部楼层

次卧墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_5698.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_5690.JPG

IMG_5697.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-3 11:52:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-2-3 14:05 编辑

主卧墙面线管布置平整。
IMG_5704.JPG
床头墙面开关插座,离地净高80厘米,同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_5699.JPG
墙面插座离地净高30厘米,房间墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。

IMG_5708.JPG

IMG_5709.JPG

IMG_5700.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-3 14:07:03 | 显示全部楼层

主卧灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_5703.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_5707.JPG
地面开槽标准,线管低于地面1公分,并且地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_5701.JPG

IMG_5705.JPG

IMG_5702.JPG
回复 支持 反对