[衢州] 国金旭辉城23-2-7#99㎡ 现代——素·格

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-1-15 09:16:20 | 显示全部楼层
门厅墙面线管布置平整
IMG_8038.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护,并且中央空调要用电缆线。

IMG_8044.JPG
线管布置好后,不得高于墙面,防止后期墙面不平整。
IMG_8039.JPG

IMG_8046.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-15 09:21:10 | 显示全部楼层
门厅墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_8047.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_8042.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_8045.JPG
弱电箱和配电箱,电线布置平整美观哦!
IMG_8041.JPG
配电箱和线管连接处杯梳安装到位,防止电线划伤。
IMG_8040.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-15 09:24:16 | 显示全部楼层

客厅墙面线管布置横平竖直!
IMG_8050.JPG
墙面电视线有专门的管道预埋,避免信号干扰。

IMG_8052.JPG
墙面插座离地净高30厘米,并且强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_8053.JPG

IMG_8056.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-15 09:31:27 | 显示全部楼层

客厅灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_8048.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_8059.JPG
地面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,强弱电线距离30厘米以上,防止电线划伤。
IMG_8057.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_8051.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。

IMG_8058.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-15 09:34:29 | 显示全部楼层

餐厅墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_8063.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_8062.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落

IMG_8060.JPG

IMG_8061.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-15 09:38:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-1-15 09:40 编辑

阳台墙面线管布置平整,下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道
IMG_8065.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_8068.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_8067.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_8064.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-15 09:44:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-1-15 09:55 编辑

次卧墙面和地面线管布置平整。
IMG_8069.JPG
房间墙面电视插座离地净高1米,墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_8074.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_8080.JPG
床头插座离地净高80厘米,同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_8072.JPG

IMG_8075.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-15 09:50:52 | 显示全部楼层

次卧顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_8071.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。


IMG_8077.JPG
地面线管强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰,并且地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_8070.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。

IMG_8081.JPG
地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!

IMG_8076.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-15 09:53:05 | 显示全部楼层

次卧墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_8084.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_8083.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_8078.JPG

IMG_8079.JPG

IMG_8082.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-15 09:54:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-1-15 09:56 编辑

主卧墙面线管布置平整。
IMG_8086.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_8087.JPG

IMG_8085.JPG
回复 支持 反对