正在次卫水电验收,柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_6815_副本.jpg

IMG_6816_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 11:05:55 | 显示全部楼层

正在阳台水电验收。
IMG_6820_副本.jpg
阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止地漏返水。

IMG_6822_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 11:10:28 | 显示全部楼层

正在水电验收,检查发现水管转角处缺少吊卡,需要整改。
IMG_6824_副本.jpg

IMG_6825.JPG

IMG_6823.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 11:12:38 | 显示全部楼层

检查发现次卧强弱电交接处,没有用镀锌金属屏蔽管,需要整改。
IMG_6793.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 11:15:13 | 显示全部楼层

水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。

IMG_6692.JPG

IMG_6691.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 11:15:52 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 11:15:55 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。

IMG_6827_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 11:15:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-7-26 10:37 编辑

阳台水电分布。
IMG_5965.JPG

IMG_5970.JPG

IMG_3071.JPG
IMG_3073.JPG


IMG_5967.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 11:19:24 | 显示全部楼层

客厅水电分布。
IMG_6693.JPG

IMG_6696.JPG

IMG_6697.JPG

IMG_6699.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-9 11:20:01 | 显示全部楼层

客厅水电分布。
IMG_6695.JPG

IMG_6698.JPG

IMG_6694.JPG

IMG_6700.JPG
回复 支持 反对