正在客厅地面线管验收,强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_4173_副本.jpg
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。

IMG_4167_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 11:05:11 | 显示全部楼层

正在客厅水电验收。
IMG_4168_副本.jpg
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_4201_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 11:07:02 | 显示全部楼层

正在门厅配电箱验收。
IMG_4170_副本.jpg
冰箱单独一路电源线,不进总开。

IMG_4171_副本.jpg
电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向那个房间,。并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。

IMG_4172.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 11:08:30 | 显示全部楼层

正在餐厅水电验收,同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落
IMG_4176_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 11:10:19 | 显示全部楼层

正在主卫水电验收,墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_4209_副本.jpg
卫生间冷热水龙头必须平行。

IMG_4210_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 11:16:02 | 显示全部楼层

正在次卫水电验收。
IMG_4199_副本.jpg
强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_4200.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 11:17:20 | 显示全部楼层

正在水压测试验收。
IMG_4114_副本.jpg
水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。

IMG_4222.JPG

IMG_4221_副本.jpg

IMG_4222.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 11:19:20 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。

IMG_4244_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 11:22:11 | 显示全部楼层

书房水电分布。
IMG_4057.JPG

IMG_4062.JPG

IMG_4067.JPG

IMG_4063.JPG

IMG_4065.JPG

IMG_4064.JPG

IMG_4059.JPG

IMG_4066.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 11:27:24 | 显示全部楼层

衣帽间水电分布。
IMG_4070.JPG

IMG_4072.JPG

IMG_4071.JPG

IMG_4075.JPG