衣帽间阳台下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_1289.JPG
阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止地漏反水,特殊情况除外。

IMG_1290.JPG

IMG_1288.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:46:15 | 显示全部楼层

电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向那个房间,。并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。

IMG_1454.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:47:08 | 显示全部楼层

中央空调安装好了,铜管保温,防止温度流失,节能省电,保护设备,防止空调管老化。
IMG_1455.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:47:50 | 显示全部楼层

工程部监理正在仔细检查,准备水电验收。
IMG_1260.JPG

IMG_1264.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:48:49 | 显示全部楼层

工程部监理和业主正在客厅水电验收。
IMG_1268_副本.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:50:16 | 显示全部楼层

检查发现厨房水管转角处,吊卡间距过大,需要整改。
IMG_1263.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:53:50 | 显示全部楼层

监理和业主正在衣帽间阳台水电验收。
IMG_1279_副本.jpg
墙面墙面插座不能安装在水管下面,防止水流到插座里,需要整改。
IMG_1283.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:55:32 | 显示全部楼层

正在次卧水电验收。
IMG_1284_副本.jpg
检查发现暗盒高出墙面,需要整改。
IMG_1286_副本.jpg

IMG_1287.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:58:19 | 显示全部楼层

正在水压测试验收。
IMG_1310_副本.jpg
水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。
IMG_1261.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:59:39 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。