 楼主| 发表于 2019-10-8 14:51:23 | 显示全部楼层


水电施工结束,和业主进行水电验收

IMG_20190927_160509.jpg

强弱电布管相距30cm以上,墙角禁止走管,距墙30cm以上

IMG_20190927_160513.jpg

IMG_20190927_160523.jpg

IMG_20190927_160529.jpg

IMG_20190927_160541.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 14:59:36 | 显示全部楼层

客厅线路布置

IMG_20190927_160544.jpg

强弱电布管相距30cm以上,墙角禁止走管

IMG_20190927_160609.jpg

IMG_20190927_160614.jpg

IMG_20190927_160648.jpg

IMG_20190927_160654.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 15:04:02 | 显示全部楼层


筒灯位置线路用波纹管保护到位

IMG_20190927_160657.jpg

强弱电布管相距30cm以上

IMG_20190927_160701.jpg

IMG_20190927_160709.jpg

IMG_20190927_160713.jpg

强弱电线管交叉处使用铁管或铁过桥湾交叉,防止信号干扰

IMG_20190927_160715.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 15:08:02 | 显示全部楼层



IMG_20190927_160722.jpg

顶部灯线移位,不能开槽特殊部位套黄腊管

IMG_20190927_160724.jpg

强弱电布管尽量避免交叉安装,如有交叉,必须使用铁管或铁过桥弯交叉,防止信号干扰

IMG_20190927_160726.jpg

床头柜插座:80cm(护墙板和客户特殊要求的根据实际调整)

IMG_20190927_160734.jpg

IMG_20190927_160738.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 15:10:28 | 显示全部楼层

主卧线路布置
IMG_20190927_160741.jpg

IMG_20190927_160744.jpg

IMG_20190927_160747.jpg

IMG_20190927_160752.jpg

强弱电线管交叉处使用铁管或铁过桥湾交叉,防止信号干扰

IMG_20190927_160755.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 15:22:20 | 显示全部楼层

线槽深度符合公司工艺标准

IMG_20190927_160805.jpg

IMG_20190927_160807.jpg

IMG_20190927_160812.jpg

冷热水管保温棉应分色,热水管保温棉为红色,冷水管保温棉为蓝色

IMG_20190927_160816.jpg

走墙水管采用下垂式安装

IMG_20190927_160822.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 15:24:04 | 显示全部楼层

不贴瓷砖的墙面走水管,必须用保温棉包裹,混泥土墙面除外

IMG_20190927_160828.jpg

IMG_20190927_160831.jpg

IMG_20190927_160836.jpg


IMG_20190927_160839.jpg

IMG_20190927_160843.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 15:26:41 | 显示全部楼层
水管吊卡间距应小于80cm,转角处必须要有吊卡,(吊卡距转角处间距不大于15cm),水管交叉处采用过桥弯头。

IMG_20190927_160846.jpg

IMG_20190927_160850.jpg

IMG_20190927_160856.jpg

IMG_20190927_161011.jpg

IMG_20190927_161013.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 15:55:15 | 显示全部楼层

强弱电线管交叉处使用铁管或铁过桥湾交叉,防止信号干扰

IMG_20190927_161015.jpg

床头柜插座:一般要求完成面在80cm(护墙板和客户特殊要求的根据实际调整)

IMG_20190927_161024.jpg

IMG_20190927_161027.jpg

IMG_20190927_161031.jpg

IMG_20190927_161032.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 15:56:53 | 显示全部楼层


线管转弯处不能用弯头,用弹簧弯曲要不扁不皱

IMG_20190927_161035.jpg

IMG_20190927_161112.jpg

IMG_20190927_161115.jpg

IMG_20190927_161129.jpg

IMG_20190927_161136.jpg