强弱电布管相距30cm以上,墙角禁止走管,距墙30cm以上

IMG_20190710_123935.jpg

IMG_20190710_123939.jpg

IMG_20190710_123942.jpg

IMG_20190710_123950.jpg


IMG_20190710_123953.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-28 14:44:56 | 显示全部楼层



IMG_20190710_123958.jpg

顶部线路用黄腊管保护到位

IMG_20190710_124000.jpg

IMG_20190710_124004.jpg


IMG_20190710_124034.jpg


IMG_20190710_124114.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-28 14:46:25 | 显示全部楼层



IMG_20190710_124124.jpg

IMG_20190710_124136.jpg


强弱电布管尽量避免交叉安装,如有交叉,必须使用铁管或铁过桥弯交叉,防止信号干扰

IMG_20190710_124129.jpg


IMG_20190710_124140.jpg


IMG_20190710_124145.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-28 14:47:03 | 显示全部楼层
现场和业主进行水电验收

IMG_20190710_124215.jpg

IMG_20190710_124147.jpg

IMG_20190710_124152.jpg


IMG_20190710_124239.jpg


IMG_20190710_124242.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-28 14:47:35 | 显示全部楼层
线管转弯处不能用弯头,用弹簧弯曲要不扁不皱

IMG_20190710_124256.jpg

IMG_20190710_124248.jpg

IMG_20190710_124303.jpg


IMG_20190710_124313.jpg

IMG_20190710_124316.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-28 14:48:20 | 显示全部楼层

红色线管代表强电,蓝色线管代表弱电

IMG_20190710_124324.jpg

IMG_20190710_124407.jpg

IMG_20190710_124405.jpg

IMG_20190710_124413.jpg


IMG_20190710_124419.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-28 14:49:21 | 显示全部楼层
IMG_20190710_124425.jpg

IMG_20190710_124432.jpg


IMG_20190710_124459.jpg


IMG_20190710_124501.jpg

水管吊卡间距应小于80cm,转角处必须要有吊卡,(吊卡距转角处间距不大于15cm),水管交叉处采用过桥弯头

IMG_20190710_124508.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-28 14:50:02 | 显示全部楼层

所有柜体内龙头采用内丝外露直接法

IMG_20190710_124510.jpg

IMG_20190710_124515.jpg

IMG_20190710_124520.jpg


IMG_20190710_124523.jpg


IMG_20190710_124526.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-28 14:52:13 | 显示全部楼层

水管水压测试应达到1mpa,试压半小时不降压,无渗漏现象

IMG_20190710_124544.jpg

IMG_20190710_124528.jpg

卫生间湿区,地漏放在马桶背后两侧。(尽量放在淋浴房这边)下水孔中心距墙11cm(毛坯墙面)

IMG_20190710_124534.jpg


IMG_20190710_124629.jpg


IMG_20190710_124631.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-28 14:52:42 | 显示全部楼层
吊顶内布线应穿管,筒灯位置布线,应按照要求用波纹管套到位,吊顶灯线用八角盒分开,顶面线管用U形卡固定

IMG_20190710_124642.jpg

IMG_20190710_124652.jpg

IMG_20190710_124658.jpg

IMG_20190710_124705.jpg

IMG_20190710_124710.jpg
回复 支持 反对