[衢州] 中梁首府27-1-7#125㎡美式轻奢——-执手问年华

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-8-14 17:19:17 | 显示全部楼层

次卫墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。

IMG_3362.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_3351.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落

IMG_3350.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-14 17:22:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-8-14 17:24 编辑

次卧墙面和地面水管布置横平竖直。
IMG_3371.JPG
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_3370.JPG
强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_3369.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_3378.JPG

IMG_3380.JPG
地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_3365.JPG

强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_3368.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-1 10:54:45 | 显示全部楼层

中央空调安装好了,中央空调;铜管保温,防止温度流失,节能省电,保护设备,防止空调管老化。
IMG_4574.JPG

IMG_4576.JPG

IMG_4579.JPG

IMG_4582.JPG

IMG_4580.JPG

IMG_4581.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-1 10:55:52 | 显示全部楼层

工程部监理正在仔细检查,准备水电验收。
IMG_4414.JPG

IMG_4415.JPG

IMG_4416.JPG

IMG_4419.JPG

IMG_4420.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-1 11:04:09 | 显示全部楼层

工程部监理和业主正在餐厅水电验收,强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_4421_副本.jpg
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。

IMG_4422_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-1 11:07:00 | 显示全部楼层
正在配电箱验收。
IMG_4424_副本.jpg
电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。冰箱单独一路电源线,不进总开。

IMG_4425_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-1 11:13:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-9-1 11:14 编辑

正在主卧水电验收。
IMG_4426_副本.jpg
正在检查墙面暗盒,同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_4428.JPG
电视插座电源,床头开关可以控制,非常方便。强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。 IMG_4429.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-1 11:18:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-9-1 11:20 编辑

正在主卫水电验收。
IMG_4434_副本.jpg
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_4432_副本.jpg

检查发现墙面八角盒少一个盖子,需要整改的哦。
IMG_4435.JPG



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-1 11:22:58 | 显示全部楼层

正在客厅阳台水电验收,墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_4437_副本.jpg
冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_4438.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_4440.JPG
阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止地漏反水。并且下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_4439.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-1 11:26:25 | 显示全部楼层

正在厨房水电验收,下水管道用75的管子,防止堵塞。
IMG_4446_副本 - 副本.jpg
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!并且每户水管进水部位室内应加进水总阀。

IMG_4448 - 副本.JPG
正在水管水压测试验收。
IMG_4450_副本 - 副本.jpg
水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。
IMG_4453.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报