 楼主| 发表于 2019-4-25 12:02:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-4-25 12:04 编辑

次卧灯头线黄腊管保护,防止电线划伤漏电。
IMG_8489.JPG
筒灯电线用波纹管保护到位,防止电线划伤。
IMG_8497.JPG
线盒里的线应全部卷起来,有电的应用胶布包好,加盖保护。

IMG_8498.JPG
同线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_8506.JPG
线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_8495.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-25 13:25:49 | 显示全部楼层

次卫墙面线管布置横平竖直。
IMG_8514.JPG
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。并且冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_8507.JPG
墙面二根线管以上之间为1厘米以上,并且要用线卡固定牢。
IMG_8510.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_8515.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_8517.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-25 13:29:14 | 显示全部楼层

次卫柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_8508.JPG
冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米,
IMG_8509.JPG
同线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。并且线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_8512.JPG
下水管道口与墙面间距11公分,并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_8513.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-25 13:36:58 | 显示全部楼层

书房墙面线管布置横平竖直哦!
IMG_8529.JPG


强弱电间距30公分以上,防止干扰。
IMG_8531.JPG
墙面空调孔打好了。
IMG_8530.JPG
床头开关插座位置离地净高80公分。
IMG_8518.JPG
地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝。

IMG_8533.JPG
强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。并且地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_8534.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-25 13:45:28 | 显示全部楼层

书房顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。
IMG_8539.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_8535.JPG
无吊顶的墙面布线穿管处应用黄蜡管,防止电线划伤漏电。
IMG_8536.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_8524.JPG
墙面插座离地净高30公分,并且线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_8537.JPG

强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。

IMG_8532.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-30 10:31:48 | 显示全部楼层

工程部人员和业主正在沟通,准备水电验收。
IMG_9570_副本.jpg
正在水压测试验收。
IMG_9568_副本.jpg
水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。
IMG_9571.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-30 10:36:16 | 显示全部楼层
工程部和业主正在餐厅水电验收,强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。
IMG_9572_副本.jpg
正在配电箱验收,电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。
IMG_9573_副本.jpg
设计师和业主正在沟通。
IMG_9631_副本.jpg
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤漏电。
IMG_9632.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-30 10:40:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-4-30 10:42 编辑

正在书房水电验收。
IMG_9576_副本.jpg
强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。地面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝. IMG_9577.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-30 10:46:18 | 显示全部楼层
正在主卧水电验收,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_9581_副本.jpg
强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。并且床头开关必须加多控。
IMG_9586_副本.jpg
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤漏电。
IMG_9588_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-30 10:50:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-4-30 11:04 编辑

正在主卫水电验收,水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。并且顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。
IMG_9590_副本.jpg
水管全部走墙,离地面40-60厘米之间。并且柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_9592.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。

IMG_9591.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报