 楼主| 发表于 2019-3-14 10:02:02 | 显示全部楼层
验收水压:水电验收的第一步是验收水压,项目监理对水管进行了水压测试,测试结果是压力达到1兆帕,符合验收标准。此处普及一个小常识:试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值不是越大越好,加压时间也不是越长越好
IMG20190312095250.jpg

9990770c8920b6d8208ff4ee3301187.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 10:05:41 | 显示全部楼层

项目监理正在和业主验收地面布线,在遇到无法避免的强弱电路相交时,强弱电间间距30CM,如有交界用金属屏蔽管,避免强电对弱电信号造成干扰。
IMG20190312095410.jpg

IMG20190312095424.jpg

IMG20190312091820.jpg

IMG20190312091753.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 10:10:39 | 显示全部楼层
项目监理正在和业主验收墙面顶部水管布线工艺标准。
IMG20190312095439.jpg
管卡细节:格堂装饰所有的水管每80CM一个管卡进行固定处理,拐角处15CM一个管卡进行固定处理,标准均匀受力确保水管在顶部稳固且水在流动时没有异响。
IMG20190312091843.jpg

IMG20190312091849.jpg
水管走顶:格堂装饰所有水管全部从顶部排布,突破从地面排布的传统做法,确保万一出现漏水情况能第一时间发现,维修处理简单便捷,避免更大损失。
IMG20190312092115.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 10:14:09 | 显示全部楼层
电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能,配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。
IMG20190312095449.jpg
冰箱单独一路电源线,不进总开
IMG20190312095445.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 10:20:07 | 显示全部楼层
项目监理和业主正在验收地面布线工艺标准。
IMG20190312095511.jpg

IMG20190312095528.jpg
地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG20190312091814.jpg
地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,线管用线卡错位固定牢。
IMG20190312092142.jpg

IMG20190312092153.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 10:27:34 | 显示全部楼层
暗盒和线管用杯梳连接,防止电线被暗盒的开口处划伤,同时也可以防止封水泥时电线被水泥腐蚀。
IMG20190312095608.jpg

IMG20190312095603.jpg
暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落
IMG20190312095811.jpg
同一个线盒内不得有强弱电,同一根线管不得超过7根电线。
IMG20190312093357.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 10:36:32 | 显示全部楼层
项目监理和业主正在厨房水电施工验收。
IMG20190312100050.jpg

IMG20190312100052.jpg
每户水管进水部位室内应加进水总阀。
IMG20190312091956.jpg
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG20190312092004.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 10:46:19 | 显示全部楼层
项目监理和业主正在卫生间水电施工验收。
IMG20190312095859.jpg
水管接头外接,能及时发现漏水
IMG20190312091622.jpg

IMG20190312091451.jpg
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米
IMG20190312091617.jpg
冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷
IMG20190312092730.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 10:54:34 | 显示全部楼层
项目监理和业主正在阳台水电施工验收。阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通
IMG20190312100114.jpg
水管和线管间距30公分以上。
IMG20190312092044.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 10:57:09 | 显示全部楼层
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。