 楼主| 发表于 2019-3-10 17:10:42 | 显示全部楼层

三楼阳台地面保温层拆除,地面防水重做,防止后期地面渗水。
IMG_9998.JPG



IMG_9999.JPG

IMG_9997.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-10 17:11:49 | 显示全部楼层

厨房新砌的墙面粉刷好了。
IMG_9994.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 10:58:42 | 显示全部楼层

厨房墙面布线穿管横平竖直。
IMG_1665.JPG
中央空调;铜管保温,防止温度流失,节能省电,保护设备,防止空调管老化。

IMG_1666.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。筒灯电线用波纹管保护。
IMG_1667.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。

IMG_1670.JPG

墙面线管内电线不得超过线管截面的40%

IMG_1673.JPG

同一线盒不得有强弱电,同一根线管不得超过7根电线,防止电线发热。
IMG_1674.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!

IMG_1671.JPG

IMG_1672.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 11:03:21 | 显示全部楼层
一楼楼梯间墙面强弱电线距离30厘米以上。
IMG_1676.JPG
正泰开关总闸安装好了。
IMG_1677.JPG
下水管道安装好了,并且筒灯电线用波纹管保护防止电线划伤。
IMG_1678.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 11:11:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-4-11 14:21 编辑

一楼卫生间水管全部走墙,离地面40-60厘米之间,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_1679.JPG
墙面布线穿管横平竖直。
IMG_1684.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!
IMG_1683.JPG

顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_1682.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。并且同一根线管不得超过7根电线,防止电线发热。

IMG_1686.JPG

IMG_1680.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 11:14:04 | 显示全部楼层

师傅正在一楼客厅安装中央空调。
IMG_1688.JPG
中央空调;铜管保温,防止温度流失,节能省电,保护设备,防止空调管老化。

IMG_1687.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 11:18:56 | 显示全部楼层

一楼楼梯墙面布线穿管横平竖直,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。并且同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线,防止电线发热。
IMG_1689.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 11:22:57 | 显示全部楼层

二楼主水管全部走墙,离地面40-60厘米之间,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_1690.JPG
墙面水管和线管间距30公分以上。
IMG_1696.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_1699.JPG

IMG_1700.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 11:28:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-3-20 11:31 编辑

二楼次卫水管全部走墙,离地面40-60厘米之间,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_1703.JPG
墙面水管和线管间距30公分以上。
IMG_1705.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!

IMG_1709.JPG

地面正在安装下水管道。
IMG_1706.JPG

IMG_1708.JPG

IMG_1710.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 11:33:10 | 显示全部楼层

正在安装中央空调。
IMG_1712.JPG
中央空调;铜管保温,防止温度流失,节能省电,保护设备,防止空调管老化。

IMG_1713.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册