• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[龙游] 江南里8-10#283㎡现代——空间与生活

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-7-18 16:03:55 | 显示全部楼层
所以电线必须穿管,混泥土处不能开槽的套黄蜡管保护

IMG_1244(1).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-18 16:04:29 | 显示全部楼层
地面线管并排2根以上管卡错位顺钉,间隙均匀

IMG_1231(1).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-18 16:05:03 | 显示全部楼层
管卡细节:格堂装饰所有的水管每80CM一个管卡进行固定处理,标准均匀受力确保水管在顶部稳固且水在流动时没有异响。

IMG_1279(2).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-18 16:05:33 | 显示全部楼层
柜体内水管接头外接,能及时发现漏水。

IMG_1281(2).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-18 16:06:20 | 显示全部楼层
在遇到无法避免的强弱电路相交时,强弱电间间距30CM,如有交界用金属屏蔽管,避免强电对弱电信号造成干扰。、、

IMG_1286(2).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-18 16:06:56 | 显示全部楼层
冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_1173(3).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-18 16:07:40 | 显示全部楼层
每户水管进水部位室内应加进水总阀。

IMG_1280(2).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-18 16:09:35 | 显示全部楼层
水电验收了,项目经理正在和业主对接开关插座的功能,施工监理正在和业主讲解水电施工工艺标准。验收不是走过场,不但要检查布线的合理性和工艺细节是否符合公司标准,还要根据业主的生活习惯,看看开关插座是否布置到位。

IMG_1295(2).JPG

IMG_1287(2).JPG

IMG_1291(2).JPG

IMG_1293(2).JPG

IMG_1294(2).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-18 16:10:19 | 显示全部楼层
水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。


IMG_1296(20230717-224716).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-23 16:07:33 | 显示全部楼层
东方雨虹卫生间防水材料:涂刷于基层表面,固化后可形成柔韧、高强的防水涂膜。并且无毒无害,无污染,具有无机材料耐水、耐老化的独特优势。

IMG_1792(20230722-134742).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册