配电箱内标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向哪个房间。冰箱单独一路电源线,不进总开。配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全

IMG_3734(1).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-28 16:04:33 | 显示全部楼层
冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_3642(2).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-28 16:05:12 | 显示全部楼层
柜体内水管接头外接,能及时发现漏水。

IMG_3707(1).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-28 16:05:56 | 显示全部楼层
在遇到无法避免的强弱电路相交时,强弱电间间距30CM,如有交界用金属屏蔽管,避免强电对弱电信号造成干扰。

IMG_3723(2).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-28 16:08:08 | 显示全部楼层
所有电线必须穿管,混泥土处不能开槽的套黄腊管保护。

IMG_3665(2).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-28 16:10:42 | 显示全部楼层
水压到一个兆帕(10公斤)半小时不降压就证明水管接头没问题的,一般市政水压是1.5到3公斤,常规试压是7公斤,我们水管质量好才敢打10公斤的
IMG_3760(20230528-155144).JPG

IMG_3761(20230528-130449).JPG

IMG_3645(2).JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-28 16:12:41 | 显示全部楼层
水电验收了,项目经理正在和业主对接开关插座的功能,施工监理正在和业主讲解水电施工工艺标准。验收不是走过场,不但要检查布线的合理性和工艺细节是否符合公司标准,还要根据业主的生活习惯,看看开关插座是否布置到位。

IMG_3722(2).JPG

IMG_3726(3).JPG

IMG_3730(1).JPG

IMG_3736(1).JPG

IMG_3737(1).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-28 16:13:07 | 显示全部楼层
水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。

IMG_3756(20230528-153537).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-3 14:50:15 | 显示全部楼层
东方雨虹卫生间防水材料:涂刷于基层表面,固化后可形成柔韧、高强的防水涂膜。并且无毒无害,无污染,具有无机材料耐水、耐老化的独特优势。
IMG_4747(20230602-105244).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-3 14:58:01 | 显示全部楼层
防水施工,地面做三道防水施工,第一道防水采用堵漏王扫刷填补缝隙。 第二道防水采用雨虹防水涂料滚刷。第三道防水采用雨虹防水涂料滚刷。墙面采用雨虹刚性防水滚刷。
IMG_4746(20230602-105244).JPG
IMG_4743(20230602-105242).JPG

IMG_4744(20230602-105243).JPG

IMG_4745(20230602-105243).JPG