管卡细节:格堂装饰所有的水管每80CM一个管卡进行固定处理,标准均匀受力确保水管在顶部稳固且水在流动时没有异响。

IMG_8489.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-16 15:09:49 | 显示全部楼层
筒灯电线用波纹管保护

IMG_8493.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-16 15:10:26 | 显示全部楼层
柜体内水管接头外接,能及时发现漏水。

IMG_8490.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-16 15:11:20 | 显示全部楼层
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地

IMG_8496.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-24 13:50:00 | 显示全部楼层
所以电线必须穿管,混泥土处不能开槽的套黄蜡管保护

IMG_9416.JPG

IMG_9415.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-24 13:52:28 | 显示全部楼层
电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能,配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。

IMG_9412.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-24 13:53:12 | 显示全部楼层
冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_9419.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-24 13:54:43 | 显示全部楼层
水电验收了,项目经理正在和业主对接开关插座的功能,施工监理正在和业主讲解水电施工工艺标准。验收不是走过场,不但要检查布线的合理性和工艺细节是否符合公司标准,还要根据业主的生活习惯,看看开关插座是否布置到位。

IMG_9424.JPG

IMG_9425.JPG

IMG_9422.JPG

IMG_9428.JPG

IMG_9426.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-24 13:57:32 | 显示全部楼层
水压到一个兆帕(10公斤)半小时不降压就证明水管接头没问题的,一般市政水压是1.5到3公斤,常规试压是7公斤,我们水管质量好才敢打10公斤的
验收水压:水电验收的第一步是验收水压,方工对水管进行了水压测试,测试结果是压力达到1兆帕,符合验收标准。此处普及一个小常识:试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值不是越大越好,加压时间也不是越长越好。

IMG_3480.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-3 16:42:53 | 显示全部楼层
线槽已经填补好了,线槽用水冲洗过再补水泥浆,防开裂,线槽粉补分两次粉补,粉好后比老墙略低。 IMG_0078.JPG

IMG_0075.JPG

IMG_0076.JPG

IMG_0077.JPG
回复 支持 反对