主卧墙面线管布置平整。
IMG_7603.JPG
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_7606.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_7607.JPG
普通插座离地净高30厘米。
IMG_7609.JPG

IMG_7612.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-24 09:19:27 | 显示全部楼层

主卧地面线管强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属镀锌管交叉,防止信号干扰!
IMG_7604.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面线管布置,圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_7614.JPG
灯头线套黄腊管保护,防止电线划伤!

IMG_7605.JPG
筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_7615.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-25 16:28:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-9-25 16:31 编辑

次卫墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。 IMG_8876.JPG
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_8879.JPG

IMG_8881.JPG

IMG_8877.JPG

IMG_8883.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-25 16:33:05 | 显示全部楼层
次卫柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_8880.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_8882.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落,水管接头处,用圆弧内丝弯头,减少水的阻力,让水流快速通过!

IMG_8885.JPG
顶部线管交接处用线盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_8878.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-25 16:34:55 | 显示全部楼层

厨房墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_8887.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_8892.JPG

IMG_8891.JPG

IMG_8890.JPG

IMG_8895.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-25 16:37:28 | 显示全部楼层

厨房墙面,冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_8894.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_8889.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落,水管接头处,用圆弧内丝弯头,减少水的阻力,让水流快速通过!

IMG_8896.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-25 16:39:14 | 显示全部楼层

主卫墙面,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_8899.JPG
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。

IMG_8902.JPG

IMG_8906.JPG

IMG_8900.JPG

IMG_8907.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-25 16:40:33 | 显示全部楼层

阳台墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_8935.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_8939.JPG

IMG_8944.JPG

IMG_8943.JPG

IMG_8940.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-25 16:41:16 | 显示全部楼层
阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止后期地漏反水。
IMG_8937.JPG

IMG_8941.JPG

IMG_8938.JPG

IMG_8942.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-25 16:47:44 | 显示全部楼层
工程部监理正在水电验收。
IMG_8837.JPG
正在检查冷热水管内牙接头是否平整,要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_8836.JPG

IMG_8833.JPG

回复 支持 反对