[衢州] 江湾半岛34-2-7#97㎡现代——谧 · 归心之所

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:56:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-6-15 14:57 编辑

餐厅墙面水管和线管,布置横平竖直!
IMG_20220606_164016.jpg
墙面线管布置平整, 开关离地净高1.3米,普通插座离地净高30厘米,线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。

IMG_20220606_164056.jpg
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_20220606_163947.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-15 14:59:58 | 显示全部楼层
餐厅水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_20220606_163950.jpg
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_20220606_164047.jpg
水管接头处,用圆弧内丝弯头,减少水的阻力,让水流快速通过!

IMG_20220606_164000.jpg
开槽标准,线管低于地面1公分,地面线管布置圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_20220606_164050.jpg

IMG_20220606_163954.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-15 15:01:46 | 显示全部楼层

餐厅线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_20220606_164031.jpg
强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_20220606_164003.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-15 15:03:34 | 显示全部楼层

厨房墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_20220606_164140.jpg

IMG_20220606_164211.jpg

IMG_20220606_164115.jpg

IMG_20220606_164218.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-15 15:05:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-6-15 15:08 编辑

厨房墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_20220606_164145.jpg
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤,并且中央空调要用电缆线。

IMG_20220606_164156.jpg
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_20220606_164130.jpg
电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_20220606_164148.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-15 15:09:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2022-6-15 15:10 编辑

每户水管进水部位室内加进水总阀,采用暗埋做法。
IMG_20220606_164152.jpg
厨房墙面,线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热,并且柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦! IMG_20220606_164203.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-15 15:17:40 | 显示全部楼层

次卧墙面线管布置平整,开关离地净高1.3米。
IMG_20220606_164320.jpg
床头墙面开关插座,离地净高80厘米,同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_20220606_164301.jpg
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。

IMG_20220606_164252.jpg
墙面普通插座离地净高30厘米。
IMG_20220606_164308.jpg

IMG_20220606_164230.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-15 15:20:18 | 显示全部楼层

次卧地面,线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓!
IMG_20220606_164331.jpg
开槽标准,线管低于地面1公分,地面线管布置圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_20220606_164236.jpg
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_20220606_164315.jpg

IMG_20220606_164234.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-15 15:21:08 | 显示全部楼层

次卧墙面。同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_20220606_164242.jpg
强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_20220606_164245.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-15 15:23:19 | 显示全部楼层
干区墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_20220606_164503.jpg
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_20220606_164438.jpg
墙面开关离地净高1.3米,墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。 IMG_20220606_164520.jpg
墙面同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。