主卫干区墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_3980.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_3974.JPG

IMG_3979.JPG

IMG_3977.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-4 10:48:36 | 显示全部楼层

主卫墙面同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热,强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护
IMG_3982.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_3978.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_3981.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-4 10:49:56 | 显示全部楼层

主卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_3983.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_3986.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_3987.JPG

IMG_3994.JPG

IMG_3989.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-4 10:51:00 | 显示全部楼层

主卫墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_3993.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_3985.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_3991.JPG

IMG_3984.JPG

IMG_3992.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-15 16:06:16 | 显示全部楼层
工程部监理正在次卫,水电验收。
IMG_4936.JPG
监理正在仔细检查。
IMG_4937.JPG
下水管道口与墙面间距11公分。
IMG_4938.JPG

IMG_4939.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-15 16:07:45 | 显示全部楼层

监理正在检查,墙面开关插座,是否平整规范!
IMG_4940.JPG

IMG_4941.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-15 16:08:53 | 显示全部楼层

监理和项目经理正在沟通!
IMG_4942.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-15 16:09:53 | 显示全部楼层

工程部监理正在厨房,水电验收。
IMG_4943.JPG
监理和项目经理正在沟通!
IMG_4944.JPG

IMG_4945.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-15 16:11:07 | 显示全部楼层

监理和设计师正在,主卫水电验收!
IMG_4972.JPG

IMG_4973.JPG

IMG_4974.JPG

IMG_4975.JPG

IMG_4976.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-15 16:12:43 | 显示全部楼层

工程部监理和业主,正在主卧水电验收。
IMG_5039.JPG
正在和业主沟通!
IMG_5040.JPG

IMG_5041.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报