• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 月亮湾雅苑20-1-1#360㎡美式复古 ——怀旧

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-12-19 10:52:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-12-19 10:59 编辑

一楼餐厅墙面线管,布置平整。
IMG_6998.JPG
墙面开关离地净高1.3米,普通插座离地净高30厘米。
IMG_7003.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。

IMG_7004.JPG

IMG_7008.JPG

IMG_7011.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-19 10:53:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-12-19 11:00 编辑

一楼餐厅顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_7014.JPG

IMG_7001.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-19 10:55:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-12-19 11:00 编辑

一楼餐厅,墙面同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_7005.JPG
强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_7009.JPG

IMG_7010.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-19 10:57:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-12-19 11:00 编辑

餐厅开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_7002.JPG
线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓!

IMG_7015.JPG

IMG_7012.JPG

IMG_7013.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-19 10:58:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-12-19 11:00 编辑

客厅墙面普通插座离地净高30厘米。
IMG_7022.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。

IMG_7021.JPG

IMG_7019.JPG

IMG_7016.JPG

IMG_7024.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-19 11:01:45 | 显示全部楼层

客厅开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_7017.JPG

IMG_7018.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_7023.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-19 11:05:34 | 显示全部楼层

餐厅过道墙面和地面线管,布置横平竖直哦!
IMG_7027.JPG
墙面开关离地净高1.3米。
IMG_7025.JPG
地面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓,线管用线卡固定好,并且开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_7034.JPG
地面线管强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属镀锌管交叉,防止信号干扰!
IMG_7028.JPG

IMG_7032.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-19 11:07:06 | 显示全部楼层
餐厅过道,水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_7035.JPG
中央空调要用电缆线。
IMG_7030.JPG

IMG_7026.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-19 11:09:51 | 显示全部楼层
门厅墙面线管,布置横平竖直哦!
IMG_7036.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_7039.JPG
配电箱和线管连接处,杯梳安装到位,防止电线划伤,强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰!
IMG_7040.JPG
同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_7041.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-19 11:12:16 | 显示全部楼层

门厅地面线管,强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰,并且开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!
IMG_7037.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_7038.JPG

IMG_7042.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

全国统一客服电话
0570-8028505

24x7小时免费咨询

  • 官方在线客服

    QQ客服:小西

    点击交谈

    QQ客服:良子

    点击交谈

    QQ客服:闵月

    点击交谈
  • 衢州市柯城区财富中心3号楼2楼

  • 衢州格堂装饰有限公司

  • 扫一扫关注官方微信

    获取一手特惠信息

快速回复 返回顶部 返回列表