[衢州] 恒大御景半岛14-2-1#106㎡——暖色 设计说明

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-11-9 08:37:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-11-9 08:45 编辑

厨房阳台墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。

IMG_4916.JPG

墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_4919.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_4922.JPG
下水管道用75 的管子,防止堵塞,下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道 IMG_4920.JPG

IMG_4917.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-9 08:46:00 | 显示全部楼层

厨房阳台水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_4921.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_4924.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-9 08:46:45 | 显示全部楼层

厨房强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护电线卷好放进暗盒内暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_4927.JPG

IMG_4926.JPG

IMG_4931.JPG

IMG_4929.JPG

IMG_4932.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-9 08:47:44 | 显示全部楼层

厨房水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_4928.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_4930.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-9 08:50:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-11-9 08:57 编辑

客厅墙面普通插座离地净高30厘米,开关离地净高1.3米。
IMG_4933.JPG
强弱电线距离30厘米以上,电视线有专门的管道预埋,避免信号干扰。
IMG_4938.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_4939.JPG

IMG_4940.JPG

IMG_4944.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-9 08:53:50 | 显示全部楼层

客厅顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_4936.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_4937.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_4947.JPG
地面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓,并且强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属镀锌管交叉,防止信号干扰!
IMG_4935.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_4946.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-9 08:55:08 | 显示全部楼层

客厅强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护电线卷好放进暗盒内暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落!
IMG_4941.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_4942.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-9 08:57:28 | 显示全部楼层

餐厅墙面普通插座离地净高30厘米,开关离地净高1.3米。
IMG_4949.JPG
强电用橙色线盒、橙色线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管与暗盒间要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护电线卷好放进暗盒内暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落!

IMG_4952.JPG
强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰!

IMG_4953.JPG

IMG_4954.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-9 09:00:10 | 显示全部楼层

餐厅顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_4951.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤!

IMG_4957.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_4956.JPG
地面线管强弱电线距离30厘米以上,强弱电交接处用金属镀锌管交叉,防止信号干扰!
IMG_4950.JPG

IMG_4955.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-9 09:02:10 | 显示全部楼层

门厅墙面普通插座离地净高30厘米,开关离地净高1.3米。
IMG_4958.JPG
电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向那个房间,。并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。
IMG_4962.JPG

IMG_4963.JPG

IMG_4965.JPG

IMG_4964.JPG