 楼主| 发表于 2021-9-22 17:04:32 | 显示全部楼层

监理正在卫生间水电验收。
IMG_4311.JPG
冷热水管内牙接头间距15厘米,不能过大,防止后期水龙头安装不平整。

IMG_4313.JPG
淋浴房水管和墙面间距11厘米。
IMG_4312.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 17:05:19 | 显示全部楼层

正在主卫水电验收。
IMG_4314.JPG

IMG_4316.JPG

IMG_4315.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 17:06:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-9-22 17:09 编辑

监理正在检查墙面开关插座是否平整规范,同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接。
IMG_4317.JPG
线盒不得高于墙面,防止后期开关面板,安装不平整。
IMG_4318.JPG

IMG_4319.JPG

IMG_4321.JPG

IMG_4320.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 17:10:28 | 显示全部楼层

监理正在水电验收。
IMG_4322.JPG
监理和项目经理正在沟通。
IMG_4323.JPG

IMG_4324.JPG

IMG_4325.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 17:14:35 | 显示全部楼层
正在水电验收。
IMG_4327.JPG
监理和设计师在沟通。
IMG_4326.JPG

IMG_4328.JPG

IMG_4330.JPG

IMG_4329.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 17:16:01 | 显示全部楼层

监理和业主正在水电验收。
IMG_4332.JPG

IMG_4333.JPG

IMG_4331.JPG

IMG_4335.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 17:17:27 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。

IMG_4334.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 17:18:20 | 显示全部楼层

客厅水电分布。
IMG_4187.JPG

IMG_4190.JPG

IMG_4191.JPG

IMG_4192.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 17:20:08 | 显示全部楼层

客厅水电分布。
IMG_4188.JPG

IMG_4193.JPG

IMG_4194.JPG

IMG_4197.JPG

IMG_4195.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 17:21:19 | 显示全部楼层

阳台水电分布。
IMG_4200.JPG

IMG_4198.JPG

IMG_4203.JPG

IMG_4201.JPG

IMG_4206.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报