[衢州] 月亮湾雅园5-1-6#㎡119现代——觅光 Light

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-7-3 15:41:04 | 显示全部楼层

干区墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_1867.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!

IMG_1870.JPG

IMG_1872.JPG

IMG_1874.JPG

IMG_1873.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-3 15:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2021-7-3 15:45 编辑

干区顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。
IMG_1869.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_1876.JPG
地面线管强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_1875.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。 IMG_1877.JPG

IMG_1868.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-3 15:45:03 | 显示全部楼层

次卫强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_1885.JPG
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,

IMG_1881.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_1878.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_1882.JPG

IMG_1884.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-3 15:48:14 | 显示全部楼层

次卫下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。
IMG_1879.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_1886.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_1888.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤。

IMG_1887.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_1880.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-3 15:51:00 | 显示全部楼层

次卧墙面开关离地净高1.3米。
IMG_1893.JPG
强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_1897.JPG
床头墙面插座离地净高30厘米,同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_1890.JPG

IMG_1898.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-3 15:53:30 | 显示全部楼层

次卧地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止地面空鼓,强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。
IMG_1891.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰,并且开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_1896.JPG
中央空调要用电缆线。
IMG_1895.JPG

IMG_1892.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-3 15:55:08 | 显示全部楼层

次卧线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_1899.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_1902.JPG
强电用黄线盒、黄线管,弱电用蓝线盒、蓝线管,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_1900.JPG

IMG_1901.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-25 10:01:40 | 显示全部楼层

工程部监理正在仔细检查,准备水电验收。
IMG_7740.JPG

IMG_7741.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-25 10:02:23 | 显示全部楼层

监理和业主正在水电验收。
IMG_7743.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-25 10:04:40 | 显示全部楼层

工程部监理正在厨房水电验收。
IMG_7744.JPG

IMG_7745.JPG

IMG_7746.JPG

IMG_7747.JPG
回复 支持 反对