红色为强电,蓝色为弱电,强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。
IMG_20210421_105038.jpg

IMG_20210421_105034.jpg

IMG_20210421_105026.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-4 11:17:33 | 显示全部楼层

同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_20210421_105047.jpg

IMG_20210421_105058.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-4 11:18:37 | 显示全部楼层

所有电线必须穿管,混泥土处不能开槽的套黄腊管保护。
IMG_20210421_105155.jpg

IMG_20210421_105128.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-4 11:19:16 | 显示全部楼层

筒灯电线用波纹管保护
IMG_20210421_105205.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-4 11:20:24 | 显示全部楼层

暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落
IMG_20210421_105218.jpg

IMG_20210421_105222.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-4 11:21:26 | 显示全部楼层

暗管预:格堂装饰在水电工艺施工阶段,对液晶电视、机顶盒等设备线管进行提前预埋处理,确保设计美观度。
IMG_20210421_105231.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-4 11:23:17 | 显示全部楼层

每户水管进水部位室内应加进水总阀。
IMG_20210421_105241.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-4 11:25:11 | 显示全部楼层

柜体内水管接头外接,能及时发现漏水。
IMG_20210421_105243.jpg

IMG_20210421_105254.jpg

IMG_20210421_105305.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-4 11:27:07 | 显示全部楼层

冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_20210421_105316.jpg

IMG_20210421_105334.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-4 11:28:25 | 显示全部楼层

管卡细节:格堂装饰所有的水管每80CM一个管卡进行固定处理,标准均匀受力确保水管在顶部稳固且水在流动时没有异响。
IMG_20210421_105350.jpg
水管走顶:格堂装饰所有水管全部从顶部排布,突破从地面排布的传统做法,确保万一出现漏水情况能第一时间发现,维修处理简单便捷,避免更大损失。