 楼主| 发表于 2020-11-28 08:52:32 | 显示全部楼层

施工监理正在和业主水电验收
IMG_20201121_093954.jpg

IMG_20201121_093941.jpg

IMG_20201121_094000.jpg
设计师正在和业主对接开关插座的功能。验收不是走过场,不但要检查布线的合理性和工艺细节是否符合公司标准,还要根据业主的生活习惯,看看开关插座是否布置到位。
IMG_20201121_094052.jpg

IMG_20201121_094035.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-28 09:21:19 | 显示全部楼层

水管少了一个吊卡,已经通知项目经理整改。
IMG_20201121_094429.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-28 09:39:31 | 显示全部楼层

所有电线必须穿管,混泥土处不能开槽的套黄腊管保护。
IMG_20201121_094535.jpg

IMG_20201121_094528.jpg

IMG_20201121_094541.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-28 09:40:23 | 显示全部楼层

筒灯电线用波纹管保护
IMG_20201121_094549.jpg

IMG_20201121_094543.jpg

IMG_20201121_094602.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-28 09:46:34 | 显示全部楼层

同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地
IMG_20201121_094605.jpg

IMG_20201121_094625.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-28 09:50:20 | 显示全部楼层

红色为强电,蓝色为弱电,强弱电间间距30CM,如有交界用金属屏蔽管,避免强电对弱电信号造成干扰。
IMG_20201121_094634.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-28 09:52:32 | 显示全部楼层

强弱电相距30公分以上,距墙30公分以上。
IMG_20201121_094642.jpg

IMG_20201121_094638.jpg

IMG_20201121_094659.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-28 09:53:16 | 显示全部楼层

配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全
IMG_20201121_094717.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-28 10:09:08 | 显示全部楼层

弱电走地:格堂装饰的弱电走地是德系工艺重要环节,最大化减少室内信号干扰,弱电走低从地面开槽,弱电分支到每一个房间,井然有序。
IMG_20201121_094742.jpg

IMG_20201121_094723.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-28 10:09:52 | 显示全部楼层

并排两根以上线管固定采用管卡错位顺钉,间隙均匀。