• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 观棠府36-1--3#94㎡ 现代—— 时光碎片

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-11-3 11:52:38 | 显示全部楼层

主卫下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。
IMG_1301.JPG

IMG_1302.JPG

IMG_1304.JPG

IMG_1303.JPG

IMG_1307.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-3 11:54:22 | 显示全部楼层

厨房墙面水管和线管,布置平整。
IMG_1308.JPG
中央空调要用电缆线。
IMG_1314.JPG

IMG_1309.JPG

IMG_1312.JPG

IMG_1311.JPG
IMG_1310.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-3 16:44:55 | 显示全部楼层

监理正在仔细检查,检查发现墙面水管没有固定,需要整改。
IMG_2209.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-3 16:45:47 | 显示全部楼层

工程部监理正在和业主沟通,准备水电验收。
IMG_2213.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-3 16:53:21 | 显示全部楼层

监理和业主正在卫生间水电验收。
IMG_2215_副本.jpg
监理正在检查墙面水龙头位置是否规范。
IMG_2218.JPG
正在检查下水管和墙面的间距,下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。
IMG_2216.JPG
淋浴房不做大理石,下水管道需要移位。
IMG_2217.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-3 16:56:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-11-3 16:58 编辑

监理和业主正在主卧水电验收。
IMG_2219_副本.jpg
监理正在地面量尺寸。
IMG_2220_副本.jpg
检查发现过道间距过小。
IMG_2222.JPG

IMG_2223.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-3 16:59:25 | 显示全部楼层

主卧过道过小,墙面线管需要移位。
IMG_2219_副本.jpg

IMG_2319.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-3 17:04:42 | 显示全部楼层

正在次卫水电验收。
IMG_2242_副本.jpg
监理正在检查冷热水管内牙接头,要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_2243.JPG
冷热水管间距15厘米,检查发现间距过小,需要整改。
IMG_2244.JPG
检查发现小便斗位置太高,需要整改。
IMG_2255_副本.jpg

IMG_2258.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-3 17:05:53 | 显示全部楼层

设计师和业主正在沟通。
IMG_2261_副本.jpg

IMG_2271_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-3 17:07:21 | 显示全部楼层

正在阳台水电验收,柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_2299_副本.jpg
阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止地漏返水。

IMG_2300_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册