 楼主| 发表于 2020-10-23 10:30:36 | 显示全部楼层

工程部监理正在仔细检查,准备水电验收。
IMG_8591.JPG

IMG_8592.JPG

IMG_8576.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 10:33:58 | 显示全部楼层

监理正在仔细检查。
IMG_8593.JPG

IMG_8594.JPG

IMG_8595.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 10:35:42 | 显示全部楼层
工程部监理和业主正在水电验收,床头开关插座,离地净高80厘米。
IMG_8654.JPG
墙面暗盒快速连接件安装到位,线管和线盒连接加杯梳,使连接更加牢固,防止穿线时破坏电线绝缘层作用。
IMG_8655_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 10:37:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-10-23 10:42 编辑

正在主卫水电验收。
IMG_8656_副本.jpg

IMG_8657_副本.jpg
检查发现水管没有固定到位,需要整改。
IMG_8661.JPG

IMG_8660_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 10:41:38 | 显示全部楼层

监理和业主正在次卫水电验收。
IMG_8662_副本.jpg
监理正在给业主讲解,施工工艺和验收规范。
IMG_8664_副本.jpg
冷热水管内牙接头间距15厘米,检查发现间距过大需要整改。

IMG_8667_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 10:44:00 | 显示全部楼层

设计师和业主正在沟通。
IMG_8669_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 10:45:56 | 显示全部楼层

正在水电验收。
IMG_8671_副本.jpg
检查发现衣帽间,需要加一个同灯。
IMG_8672.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 10:47:38 | 显示全部楼层
监理和业主正在配电箱验收,电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向那个房间,。并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。
IMG_8675_副本.jpg

IMG_8674_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 10:49:00 | 显示全部楼层

水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。

IMG_8638.JPG

IMG_8639.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 10:49:45 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。

IMG_8707_副本.jpg