 楼主| 发表于 2020-10-7 09:35:56 | 显示全部楼层

房间过道顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。
IMG_5679.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_5687.JPG

IMG_5685.JPG

IMG_5675.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-7 09:38:05 | 显示全部楼层

强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护,墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_5682.JPG

IMG_5683.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-7 09:43:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-10-7 09:45 编辑

次卧墙面线管布置横平竖直哦!
IMG_5688.JPG
墙面同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_5693.JPG

IMG_5694.JPG


IMG_5695.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-7 09:48:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-10-7 09:51 编辑

次卧墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂
IMG_5689.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_5690.JPG

IMG_5696.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-7 09:53:57 | 显示全部楼层

次卧墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_5701.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_5700.JPG

IMG_5697.JPG

IMG_5698.JPG

IMG_5699.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-7 09:55:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-10-7 11:30 编辑

书房墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_5702.JPG
墙面插座离地净高30厘米。
IMG_5704.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_5705.JPG

IMG_5703.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-7 09:59:49 | 显示全部楼层

次卧电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护
IMG_5706.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_5707.JPG

IMG_5710.JPG

IMG_5711.JPG

IMG_5712.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-7 10:03:06 | 显示全部楼层

主卧墙面线管布置平整。
IMG_5718.JPG
同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_5716.JPG
房间墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。

IMG_5717.JPG

IMG_5714.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-7 10:04:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-10-7 10:06 编辑

主卧顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。
IMG_5719.JPG

灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_5715.JPG

IMG_5725.JPG

IMG_5724.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-7 10:08:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-10-7 10:10 编辑

主卧墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂。
IMG_5721.JPG
墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_5720.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_5722.JPG
无吊顶的墙面布线穿管处应用黄蜡管,防止电线划伤。
IMG_5723.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报