[衢州] 时代悦城悦蓉府5-1-7#120㎡美式—-《靛》

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-8-19 16:22:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-8-22 15:10 编辑

主卫墙面水管和线管,布置横平竖直哦!
IMG_7240.JPG

IMG_7242.JPG

IMG_7241.JPG

IMG_7244.JPG

IMG_7245.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-19 16:24:12 | 显示全部楼层

主卫墙面线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_7246.JPG
师傅正在布置下水管道。
IMG_7247.JPG

IMG_7248.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-22 15:11:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-8-22 15:21 编辑

阳台下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道 IMG_7713.JPG
阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止地漏返水。

IMG_7714.JPG

IMG_7719.JPG

IMG_7717.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-22 15:25:57 | 显示全部楼层

工程部监理正在仔细检查,准备水电验收。
IMG_7711.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-22 15:29:02 | 显示全部楼层

工程部监理和业主正在,书房水电验收。
IMG_7731.JPG
强弱电线距离30厘米以上,防止信号干扰。

IMG_7733_副本.jpg
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止信号干扰。

IMG_7732.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-22 15:29:51 | 显示全部楼层

正在客厅水电验收。
IMG_7735_副本.jpg

IMG_7736_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-22 15:31:54 | 显示全部楼层

监理和业主正在主卧水电验收,床头开关插座离地净高80厘米。
IMG_7737_副本.jpg
电视插座离地净高1米。
IMG_7738_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-22 15:35:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-8-22 15:40 编辑

正在主卫水电验收。
IMG_7741_副本.jpg
检查发现浴柜水龙头位置偏低,需要整改哦!
IMG_7740.JPG

IMG_7742.JPG

IMG_7739_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-22 15:38:09 | 显示全部楼层

监理正在给业主讲解,施工工艺和验收规范。
IMG_7743_副本.jpg
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_7744_副本.jpg
下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。

IMG_7745.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-22 15:38:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-8-22 15:43 编辑

正在次卫水电验收。
IMG_7746_副本.jpg
下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。
IMG_7747_副本.jpg

IMG_7749.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报