[衢州] 誉江南14栋3单元 125m2 北欧-梦境

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-6-26 16:56:52 | 显示全部楼层
线管错位顺钉 IMG_20200626_112836.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-26 16:58:56 | 显示全部楼层

暗盒需要用盖板做保护。
IMG_20200626_113043.jpg

IMG_20200626_113037.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-26 17:00:47 | 显示全部楼层
床头背景左右插座须安装在同一水平线,偏差不得大于5毫米。
IMG_20200626_113108.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-26 17:02:31 | 显示全部楼层
强弱电必须相隔30厘米以上,离开墙角30厘米以上。
IMG_20200626_113143.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-26 17:05:39 | 显示全部楼层
冷热水管须走顶,直管吊卡预留在80厘米以下,转角处吊卡预留在15公分以下。
IMG_20200626_113222.jpg

IMG_20200626_113233.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-26 17:09:22 | 显示全部楼层
柜内内水管接头固定好后必须出墙面,以防接头处漏水渗透到墙面,淋浴间内水管接头须比瓷砖低1-1.5公分左右。
IMG_20200626_113319.jpg

IMG_20200626_113603.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-26 17:10:59 | 显示全部楼层
冷热水管水管左热右冷,特殊时候,上热下冷,公司水管材料全部采用热水管材铺设。
IMG_20200626_113640.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-26 17:13:32 | 显示全部楼层
地漏须预留在马桶左右两侧,管道中心点离墙面11公分,淋浴间内地漏管道中心点离墙7公分。 IMG_20200626_113801.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-26 17:17:10 | 显示全部楼层
水管进户处必须安装一个开关总阀。 IMG_20200626_113923.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-26 17:19:35 | 显示全部楼层
洗衣机排水管和地漏排水管需要单独分开布设,如特殊情况,需要做回字形排水做法,以防止地漏水反灌出来。
IMG_20200626_114059.jpg

IMG_20200626_113955.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报