 楼主| 发表于 2020-4-12 09:42:13 | 显示全部楼层

正在次卫水电验收。
IMG_5877_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-12 09:44:12 | 显示全部楼层

监理正在给业主讲解,施工工艺和验收规范,水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_5869_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-12 09:45:32 | 显示全部楼层

水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。

IMG_5777.JPG

IMG_5778.JPG

IMG_5943.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-12 09:46:04 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。

IMG_5942_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-12 09:47:00 | 显示全部楼层

次卧水电分布。
IMG_5784.JPG

IMG_5791.JPG

IMG_5789.JPG

IMG_5785.JPG

IMG_5786.JPG

IMG_5793.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-12 09:48:17 | 显示全部楼层

次卧水电验收。
IMG_5788.JPG

IMG_5794.JPG

IMG_5787.JPG

IMG_5795.JPG

IMG_5790.JPG

IMG_5792.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-12 09:49:10 | 显示全部楼层

客厅水电分布。
IMG_5796.JPG

IMG_5801.JPG

IMG_5813.JPG

IMG_5809.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-12 09:50:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-4-12 09:52 编辑

客厅水电分布。
IMG_5808.JPG
IMG_5798.JPG

IMG_5800.JPG

IMG_5802.JPG

IMG_5805.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-12 09:51:18 | 显示全部楼层

客厅水电分布。
IMG_5814.JPG

IMG_5815.JPG

IMG_5804.JPG

IMG_5807.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-12 09:58:04 | 显示全部楼层

厨房水电验收。
IMG_5823.JPG

IMG_5826.JPG

IMG_5819.JPG

IMG_5820.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报