• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 衢州公馆16-15#119㎡现代简约—-午后的一杯茶

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:39:01 | 显示全部楼层

正在厨房水电验收,墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_4796_副本.jpg
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水,并且每户水管进水部位室内应加进水总阀。

IMG_4798.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-2 10:41:11 | 显示全部楼层

正在客厅阳台水电验收。
IMG_4800_副本.jpg
阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止地漏反水,下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_4802.JPG

IMG_4803.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-2 10:42:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-1-2 10:44 编辑

正在水管水压测试验收。
IMG_4838_副本.jpg
水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。
IMG_4839.JPG

IMG_4758.JPG



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-2 10:43:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-1-2 10:59 编辑

监理和业主正在水电验收。
IMG_4784_副本.jpg
检查发现次卫水管吊卡,少一螺丝,需要重新固定一下。
IMG_4785.JPG
线管布置好后,不得高于墙面,防止墙面不平整。
IMG_4781_副本.jpg
水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。
IMG_4840_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-2 10:45:32 | 显示全部楼层

主卧水电分布。
IMG_4755.JPG

IMG_4754.JPG

IMG_4748.JPG

IMG_4750.JPG

IMG_4749.JPG

IMG_4744.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-2 10:46:22 | 显示全部楼层

主卧水电分布。
IMG_4757.JPG

IMG_4756.JPG

IMG_4753.JPG

IMG_4751.JPG

IMG_4746.JPG

IMG_4752.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-2 10:47:36 | 显示全部楼层

次卫水电分布。
IMG_4767.JPG

IMG_4768.JPG

IMG_4770.JPG

IMG_4777.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-2 10:48:09 | 显示全部楼层

主卫水电分布。
IMG_4774.JPG

IMG_4776.JPG

IMG_4773.JPG

IMG_4775.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-2 10:51:03 | 显示全部楼层

主卧房间过道水电分布。
IMG_4787.JPG

IMG_4797.JPG

IMG_4795.JPG

IMG_4790.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-2 10:51:54 | 显示全部楼层

主卧房间过道水电分布。
IMG_4788.JPG

IMG_4792.JPG

IMG_4789.JPG

IMG_4793.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报