[衢州] 电力局新宿舍39-5-2-3#85㎡现代北欧——现代素雅的归巢

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-12-11 11:29:02 | 显示全部楼层

主卫地面下水管道布置平整,下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_8460.JPG
下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。

IMG_8462.JPG

IMG_8464.JPG

IMG_8463.JPG

IMG_8466.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-11 11:31:18 | 显示全部楼层

客厅阳台阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通    ,防止地漏反水。并且下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_8433.JPG

IMG_8435.JPG

IMG_8436.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-11 11:36:40 | 显示全部楼层
工程部监理正在检查,空调插座离地净高2.15米。
IMG_8419.JPG
正在检查墙面电视机插座,离地净高1米。
IMG_8416.JPG
正在检查电线布置,是否规范,同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_8417.JPG

IMG_8420.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-11 11:37:49 | 显示全部楼层

设计师和业主正在沟通。
IMG_8421_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-11 11:41:05 | 显示全部楼层

工程部监理和业主正在,卫生间水电验收。
IMG_8427_副本.jpg
监理正在检查墙面水龙头,位置和尺寸是否规范。
IMG_8423.JPG
监理正在给业主讲解,施工工艺和验收规范。
IMG_8489_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-11 11:41:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-12-11 11:42 编辑

正在衣帽间水电验收,地面线管用线卡错位顺序钉,平整美观哦! IMG_8426_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-11 11:45:07 | 显示全部楼层

正在客厅阳台水电验收。
IMG_8431_副本.jpg
阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通   ,防止地漏反水。      

IMG_8433.JPG

IMG_8435.JPG

IMG_8436.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-11 11:46:04 | 显示全部楼层

工程部监理和业主,正在房间水电验收。
IMG_8458_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-11 11:47:17 | 显示全部楼层

正在厨房水管水压测试验收。
IMG_8445_副本.jpg
水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。

IMG_8537.JPG

IMG_8424.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-11 11:48:06 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。