[衢州] 中梁首府19-2-4#120㎡新中式 ——新中內舍——集古韵今

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-10-23 08:42:20 | 显示全部楼层

主卫下水管道口与墙面间距11公分,淋浴房切割八角地漏的下水管道与墙面间距7.5公分。并且俩根下水管道不能相连,防止地漏反水。
IMG_3429.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_3434.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_3430.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_3436.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_3438.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_3437.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 08:44:57 | 显示全部楼层

主卧墙面线管布置横平竖直,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。
IMG_3439.JPG
中央空调;铜管保温,防止温度流失,节能省电,保护设备,防止空调管老化。

IMG_3449.JPG

IMG_3440.JPG

IMG_3450.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 08:47:09 | 显示全部楼层

主卧墙面和地面线管布置横平竖直。
IMG_3441.JPG
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_3445.JPG
房间墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。

IMG_3451.JPG

IMG_3444.JPG

IMG_3446.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 08:49:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-10-23 08:52 编辑

主卧地面强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_3443.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止后期墙面空鼓开裂。
IMG_3453.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_3454.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_3452.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_3448.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 09:01:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-10-23 09:03 编辑

工程部监理正在检查墙面,开关插座位置尺寸,是否规范。
IMG_3639.JPG
开关插座不得高于墙面,防止后期墙面不平整。
IMG_3641.JPG
床头开关插座离地净高80公分。
IMG_3642.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 09:07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-10-23 09:12 编辑

监理正在检查水管水龙头位置,墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_3655.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 09:11:57 | 显示全部楼层

监理和项目经理正在,主卫水电验收。
IMG_3653.JPG
监理正在检查,冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_3685.JPG

IMG_3686.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 09:14:26 | 显示全部楼层

正在次卧检查墙面暗盒是否平整规范,暗盒不得高于墙面。
IMG_3656.JPG

IMG_3657.JPG

IMG_3658.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 09:15:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-10-23 09:17 编辑

监理正在客厅阳台水电验收。
IMG_3666.JPG
正在检查水龙头位置,墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_3659.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 09:17:48 | 显示全部楼层

水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。
IMG_3654.JPG
回复 支持 反对