筒灯电线用波纹管保护
IMG_20191013_170509.jpg

IMG_20191013_170519.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-14 14:12:37 | 显示全部楼层

红色为强电,蓝色为弱电,强弱电间间距30CM,如有交界用金属屏蔽管,避免强电对弱电信号造成干扰。
IMG_20191013_170528.jpg

IMG_20191013_170533.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-14 14:13:42 | 显示全部楼层

电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能,配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。
IMG_20191013_170540.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-14 14:14:37 | 显示全部楼层

地面线管并排2根以上管卡错位顺钉,间隙均匀
IMG_20191013_170546.jpg

IMG_20191013_170554.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-14 14:15:26 | 显示全部楼层

强弱电相距30公分以上,距墙30公分以上。
IMG_20191013_170627.jpg

IMG_20191013_170648.jpg

IMG_20191013_170653.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-14 14:16:18 | 显示全部楼层

冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_20191013_170721.jpg

IMG_20191013_170729.jpg

IMG_20191013_170738.jpg

IMG_20191013_170741.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-14 14:17:04 | 显示全部楼层

柜体内水管接头外接,能及时发现漏水。
IMG_20191013_170745.jpg

IMG_20191013_170754.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-14 14:18:13 | 显示全部楼层

管卡细节:格堂装饰所有的水管每80CM一个管卡进行固定处理,标准均匀受力确保水管在顶部稳固且水在流动时没有异响。
IMG_20191013_170914.jpg
水管走顶:格堂装饰所有水管全部从顶部排布,突破从地面排布的传统做法,确保万一出现漏水情况能第一时间发现,维修处理简单便捷,避免更大损失。
IMG_20191013_170917.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-14 14:18:54 | 显示全部楼层

每户水管进水部位室内应加进水总阀。
IMG_20191013_171020.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-14 14:20:16 | 显示全部楼层

验收水压:水电验收的第一步是验收水压,胡工对水管进行了水压测试,测试结果是压力达到1兆帕,符合验收标准。此处普及一个小常识:试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值不是越大越好,加压时间也不是越长越好。