新房装修是一辈子的大事!我们认真对待每一次巡检!一辈子只做好装修!
东方广场3栋1单元
巡检组到达工地,认真检查,发现空调排水管接废水管对接偏高,后期会影响浴室柜的安装
巡检组责令项目经理安排整改
泥工师傅在内卫铺贴墙面瓷砖,,客户购买的是加工砖,所以瓷砖背面要刷背胶,还要有专门可以挂瓷砖的挂件哦,不然瓷砖就不容易贴牢固咯
巡检组检查到位
6栋1单元
巡检组来找茬了,油漆工程刚结束,用2米长水平靠尺来检查墙面平整度,客厅墙面平整度很好,符合公司施工规范。
巡检组角角落落都不放过,检查发现衣帽间靠窗户位置墙面平整度不够,另外衣帽间空调排水管与墙割平,避免影响美观
巡检组责令项目经理安排整改
5栋2单元
木工做好了,泥工施工中
巡检组也要来查看
厨房墙面瓷砖已经贴好了,巡检组在检查墙面瓷砖的空鼓情况,泥工师傅的手艺还是很不错的,厨房暂未发现有空鼓的
内外卫的墙面瓷砖也要检查,每一块瓷砖都不放过,非常不错,师傅做的仔细,我们巡检组查的也很仔细!
已经完工的木工检查,巡检组可是检查的很仔细的,客厅靠阳台位置石膏板吊顶间距不够,公司规定石膏板留缝隙5-8毫米,
主次卧的衣柜实木线条要45度斜切对接,不能使用平接的方法
巡检组责令项目经理安排整改
5栋2单元
水电工艺施工中
由我们的监理带领我们的项目经理一起来巡查工地的施工规范等等
巡检组在查看卫生间的水电工艺是否符合公司标准,怎样的施工是最好的,方便后期的安装施工
巡检组用卷尺测量电视的插座高度,符合公司施工要求。是不是检查的很到位!
巡检组发现进户门玄关位置弱电线管离墙太近,未按照公司施工标准施工,公司规定强弱电必须离墙30公分以上
巡检组责令项目经理安排整改
石崆28栋1单元
巡检组到达工地,客户选择的是半包,客、餐厅和卧室的灯具都安装好咯
主次卧房门和门套安装完成
卫生间的门和门套安装完成
客厅门套也安装好了
巡检组在卫生间地漏进行试水,水桶装满水到水试水,水流通畅不堵塞
暂未发现问题
石崆28栋2单元
巡检组查细节,抓死角,安装阶段也要来巡查。讨论客厅灯的安装位置
巡检组发现过道门套安装好有缝隙,责令项目经理安排整改
石崆28栋2单元
水电工艺施工基本完成咯
巡检组查看细节
卫生间浴室柜龙头的安装高度也要查看哦,防止后期施工完成,安装的时候出现小问题
目前暂无发现问题
石崆26栋1单元
巡检组到访,工地也进入安装阶段了
巡检组在二楼检查,发现二楼书柜顶部批灰不平整,责令项目经理安排整改
香樟嘉苑32栋1单元
巡检组到访,泥木工完工,还未验收哦
客户说现在入梅了,暂时不做油漆,等出梅了再做,客户对细节还是很注重的哦,那我们要比客户还注重细节哟!
巡检组在查看木工衣柜的收口问题,衣柜线条45度对接,很规范哦!
泥木工艺还未验收,我们巡检组先来查看一下
一楼内外卫用2米长靠尺检查墙面瓷砖铺贴的平整度,很规范中间没有缝隙,这样后期安装淋浴房的玻璃门时就很垂直了,而且没有缝隙
今天的太阳很大吧,不过客户家顶楼看去的风景是不是很好呀!
客厅顶部发现石膏板没有留缝,公司工艺规定石膏板要留缝5-8毫米,方便后期石膏板填缝,石膏板不会开裂
巡检组责令项目经理安排整改
|